कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक जमीन गलती डिटेक्टर बनाने के लिए?

D

DrWhoF

Guest
कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक जमीन गलती डिटेक्टर का निर्माण करने के लिए जो उपकरण और पानी के नीचे प्रकाश के साथ काम कर रहे एक गोताखोर की सुरक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है. सुरक्षा विश्वसनीय और बहुत तेजी से होना चाहिए. धन्यवाद DrWhoF
 
अगर मैं तुम्हें थे मैं इस विषय में नहीं जाना है, के रूप में आप को याद है कि वहाँ महान दायित्व अपनी तरफ से सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कुछ गलत हो जाता है, आप के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए "को" victum को कवर करने में सक्षम हो जाएगा है (ओं). तुम कभी भी भविष्यवाणी करने के लिए जो घटक, hypothetically, दे सकते हैं करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन आप अंतिम उत्पाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा .. तो, यह अच्छी तरह से विचार करना है, और अगर आप अभी भी proceede चाहते हैं .. वापस आ जाओ .. सादर, IanP
 
मैं कोशिश करना चाहते हैं. किसी भी योजनाबद्ध की सराहना की जाएगी. धन्यवाद DrWhoF
 
ग्राउंड Fault मॉनिटर के एक सर्किट संलग्न है. इस पर एक नज़र है, अगर तुम वापस आने के सवाल .. सादर, IanP
 
मैं इस सर्किट के बारे में कई सवाल है. सब से पहले यह कैसे काम करता है? 2 SCRs के समारोह में क्या है? 1 opamp के 5 पिन पर आर सी नेटवर्क के vlues क्या हैं? 2 opamp के इस अजीब विन्यास DEOs? Zener डायोड वोल्टेज और क्यों इस बिंदु प्रणाली जमीन से जुड़ा है क्या है? धन्यवाद DrWhoF,
 
लघु कहानी काटना, इस सर्किट एसी पृथक सर्किट पर डीसी वोल्टेज (150Vdc ≈, Zener डायोड पर निर्भर करता है) लगाता है, तो सब से पहले, सुरक्षा के तहत सर्किट के लिए अलग हो गया है. यह मूल रूप से भूमि पर डीसी प्रतिरोध पर नज़र रखता है. यह "हास्यास्पद" (के रूप में आपने कहा था) सर्किट एक opamp gyrator और 6.8nF संधारित्र के साथ एक साथ बनाता LC फ़िल्टर के बराबर (उच्च क्यू के साथ) और एसी componet (50 या 60Hz प्रणाली है जो इसे देखते है, निर्भर करता है) बाहर फिल्टर है. SCRs अपने "latching डीसी सर्किट में कार्रवाई की वजह से किया जाता है. घटक valuse कि आप के रूप में अनुसरण कर रहे हैं के लिए कहा: शीर्ष रोकनेवाला 1kΩ है, आर सी - आर = 2.2kΩ और सी = 56nF/630V. मुझे लगता है कि मैं अपने सभी सवालों का जवाब है .. सादर, IanP
 
यह 3 चरण सर्किट है, यह नहीं है? मैं कैसे आप एक 380V एसी प्रणाली पर 150Vdc लागू कर सकते हैं उलझन में हूँ? धन्यवाद DrWhoF
 
जैसा कि मैंने पहले कहा है, और यह ध्यान में रखना, केवल इस सर्किट अलग सिस्टम के साथ काम करता है. इसका मतलब यह है कि उस सिस्टम में कहीं वहाँ एक अलग ट्रांसफॉर्मर (एकल चरण या 3 चरण) जो मामले में आप आसानी से सहमत "0V से नए 150Vdc के संदर्भ में बदलाव कर सकते हैं हो गया है. आप इस सापेक्षता की तुलना कर सकते हैं: एक ट्रेन पर यात्रा आप एक चारपाई पर बैठे हैं के साथ अपने रिश्ते को बदल नहीं करता है, अभी तक आप 100km / घंटे की गति पर दोनों यात्रा .. सादर, IanP
 