क्यों 4-20 MA वर्तमान कनवर्ज़न

विजय s

Guest
मुझे कुछ RPM, तापमान और फ्लो मीटर भर आया ..जो मूल्य outputs 4 t0 20 MA वर्तमान सीमा में ...कोई मानक के लिए इस श्रेणी में उत्पादन संचारित और क्यों के रूप में संचारित होता है बजाय वोल्टेज या आवृत्ति के मौजूदा

 
एक ही 4 20mA वर्तमान लूप के फायदों की सूची सकते हैं, तो चलो थोड़ी देर के लिए भूल के बारे में यह छोटी सी कमियां है और उनमें से कुछ (लाभ) है कि नाम:

-डाटा काफी .. दूरी पर प्रसारित किया जा सकता है

किसी भी लोड पर सिग्नल वोल्टेज है (Isignal * Rload), जो आपूर्ति वोल्टेज विविधताओं और रेखा के प्रतिरोध के स्वतंत्र है ..

-Random किसी भी लोड पर पाश शोर वोल्टेज प्रेरित तत्व की कमी है: (Rload) / जोड़ (सभी Rloads Rline Rsignal) ..

-आपूर्ति वोल्टेज बदलाव के रूप में एक ही कारक द्वारा किसी भी लोड पर दिखाया गया .. इसके बाद के संस्करण में कमी कर रहे हैं

-एकाधिक लोड श्रृंखला हो सकती है एक ट्रांसमीटर पाश में जुड़े, काफी नियंत्रण और प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराने के ..वर्तमान loops (incl. 4 20mA) अच्छी तरह से वेब पर प्रलेखित रहे हैं ..
इन कड़ियों का पालन करें और आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा:

http://www.murata-ps.com/data/meters/dms-an20.pdf

http://www.bapihvac.com/CatalogPDFs/I_App_Notes/Understanding_Current_Loops.pdf

...
Rgds,
IanP

 
वे 381-1 आईईसी के अनुसार (वर्तमान) और 381-2 आईईसी (वोल्टेज) standarized हैं.

 
' Because if we use Voltage, it will corupted by parasitic resistance in wire that we use; specially if the transmission distance is long

'इसके बजाय वोल्टेज की'
क्योंकि अगर हम वोल्ट का उपयोग करें, यह तार में परजीवी प्रतिरोध है कि हम का उपयोग करके corupted करेगा चालू;
विशेष रूप से अगर संचरण दूरी लंबा है क्यों के रूप में फैलता है

लेकिन अगर हम वर्तमान का उपयोग करें, हम है कि वर्तमान संचरण समझना चाहिए suply सेशन की वोल्टेज से घिरा है amp है कि वर्तमान स्रोत बन गया है, तो यह अभी भी लंबी दूरी की में restriched
अंतिम सारांश: (मेरे लिए) अगर हम सबसे अच्छा उपयोग फाइबर ऑप्टिक

 
माँ 4-20 रेंज एक 'मानक' परंपरा द्वारा अपनाई और भी ANSI 50.1 है, और सबसे प्रक्रिया उपकरणों और यह नियंत्रकों का उपयोग करें.

यह कई लाभ होता है:

4 मा "अवधि के नीचे संकेत" रिसीवर एक टूटी हुई तार नाकाम रहा है या उपकरण का पता लगाने के लिए अनुमति देता है.

चूंकि शून्य पाश वर्तमान कभी नहीं गिरता है, उपकरण पाश संचालित है, दो तार उपकरणों के लिए अनुमति दे सकते हैं.

20 माँ बहुत कम को आंतरिक रूप से सुरक्षित बनाया जा रहा है, यह आसान खतरनाक स्थानों में लागू करने के लिए बना.

लगातार एक मौजूदा पाश की मौजूदा सुविधा वोल्टेज ड्रॉप लंबे तारों के कारण त्रुटियों रद्द रन (बेशक यह भी अगर आप शून्य और विस्तार के लिए अलग वर्तमान मूल्यों का चयन सही होगा की).

4-20 माँ संकेत एक 250 या 500 ओम रोकनेवाला भर में गिरा एक बहुत ही सुविधाजनक 1-5V और 2-10V, क्रमशः बनाता है, उद्योग में भी काफी मानक पर्वतमाला.

 
आपका जवाब .. दोस्तों के लिए धन्यवाद

हम प्रतिरोधों का उपयोग कर सकते करने के लिए वोल्टेज वर्तमान में परिवर्तित या हम है .... आईसी के लिए जाना है

 
सवाल अभी पिछले पोस्ट में जवाब दिया गया है ...
सामान्यतः, आप ohms विधि का उल्लेख कर सकते हैं.

 
FvM @
क्या मेरा मतलब है, अवरोध करनेवाला कुछ बर्दाश्त करना होगा.इतना विरोध करनेवाला में छोटे परिवर्तन की बूंद में बड़े परिवर्तन volatge .. उपजऐसे मामले में विरोध करनेवाला किस प्रकार हम .. के लिए जा सकते हैं
या
किसी भी आईसी जो पूर्ण उपज परिणाम है

 
उद्धरण:

रोकनेवाला में छोटे परिवर्तन अपनी छोड़ volatge में बड़े बदलाव का उत्पादन
 
शुक्रिया .. FvM

मैं यह महत्वपूर्ण है मतलब नहीं है, मैं सही माप .... की तलाश में हूँ

क्या मैं छोड़ वोल्टेज में बड़े बदलाव के साथ का मतलब है

आर = जब मैं = 4mA 250 अगर
= 1V वी

यदि प्रतिरोध सही अगर यह = 255 आर नहीं है और
फिर वी 1.020V = ...

इस आनुपातिक है ...लेकिन मैं एक तरह से विरोध करनेवाला में मापने हूँ 250E है ....और अंत uncorrect परिणाम के साथ

किसी भी तरह मैं अच्छा सहिष्णुता के साथ संघर्ष करनेवाला का प्रयोग करेंगे

उर उत्तर के लिए धन्यवाद ...

 
विजय एस ने लिखा है:

शुक्रिया .. FvM

... अगर प्रतिरोध सही अगर यह = 255 आर नहीं है और, वी = 1.020V तो ...

..
लेकिन मैं एक तरह से विरोध करनेवाला में मापने हूँ 250E है ....
और अंत uncorrect परिणाम के साथ ...
... अच्छा सहिष्णुता के साथ मैं किसी भी तरह का उपयोग करेंगे विरोध करनेवाला ...
 
यह निर्भर करता है कैसे सही आप की जरूरत है.तुम एडीसी सीमा के 20% खो सकते हैं और आवश्यकताओं को पूरा.आम तौर पर आप भी उत्पादन से 0 4mA को दूर करना होगा.सर्वश्रेष्ठ आईसी मैं जानता हूँ कि तिवारी (पूर्व गड़गड़ाहट ब्राउन) से RCV420 है.

 