P
planet69
Guest
मैं काम करने के लिए समस्या हो रही PIC18F4620 कर
रहा हूँ.
मैं
एक परीक्षण कार्यक्रम की आंतरिक थरथरानवाला 8MHz PLL के साथ करने के लिए सेट का उपयोग कर भाग गया
है सक्षम होना चाहिए.
मैं हर 100ľs बीच
में Timer2 निर्धारित किया है.
अभी यह परीक्षण करने के लिए,
मैं टॉगल करने के लिए RB0, RC0, RD0 निर्धारित
किया है.यह पहला शक्ति अप पर काम किया, लेकिन बाद की कोशिश की पर असफल रहे.
कृपया मदद करते हैं.मैं विन्यास सेटिंग गलत है.भी MPLAB सिम्युलेटर 'कोर-E0001 देकर: प्रवाह त्रुटि पर stack असफल अनुदेश से 0x00004e'
में हुआ
रजिस्टर विन्यास
CCS का उपयोग
कोड:
INTRC_IO, NOFCMEN, NOIESO, डालो, BROWNOUT, BORV43, NOWDT, WDT1, CCP2C1, NOPBADEN, LPT1OSC, NOMCLR, STVREN, NOLVP, NOXINST, NODEBUG, NOPROTECT, NOCPB, NOCPD, NOWRT, NOWRTC, NOWRTB, NOWRTD, NOEBTR, NOEBTRB
OSCTUNE = 0b01000000; / / आंतरिक PLL
= 0b01110000 / / OSCCON; / / osc आंतरिक, 8MHz चुनें
IRCF2 = 1;
IRCF1 = 1;
IRCF0 = 1;
= 0b11011100 / / RCON; / /, Bor सक्षम प्राथमिकता अंतरायन
IPEN = 1;
SBOREN = 1;
= 0b00000000 / / STKPTR;
/ / दर्जा = 0b00000000;
/ / = 0b00000000 EECON1;ADCON0 = 0b00000000;
ADCON1 = 0b00001111; / / सब ए / डी डिजिटल बंदरगाह के रूप में स्थापित
ADCON2 = 0b00000000;
TRISA = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISB = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISC = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISD = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISE = 0b00000000; / / सब आउटपुट
Porta = 0b00000000; / / initialize बंदरगाह डिफ़ॉल्ट उत्पादन राज्य
PORTB = 0b00000000;
PORTC = 0b00000000;
PORTD = 0b11111111;
PORTE = 0b00000111;T0CON = 0b01001000; / / सौंपा नहीं prescale, TMRO रोक, 8 बिट
T1CON = 0b01000000;
T2CON = 0b00000000;
T3CON = 0b00000000;CCP2CON = 0b00000000;
CCP1CON = 0b00000000;
= 0b00000000 / / PWM1CON; / /
= 0b00000000 / / ECCP1AS;
/ / SSPSTAT = 0b00000000;
SSPCON1 = 0b00000000;
/ / SSPCON2 = 0b00000000;
TXSTA = 0b00000000;
RCSTA = 0b00000000;
BAUDCON = 0b00000000;
= 0b00000111 / / CMCON;
= 0b00000000 / / CVRCON;
= 0b00000101 / / HLVDCON;
= 0b00000000 / / WDTCON;INTCON = 0b10000000; / / उच्च एवं अक्षम कम प्राथमिकता, बीच में अक्षम TMR0 आंतरायन सक्षम
INTCON2 = 0b10000000; / / PORTB pullups निष्क्रिय, TMR0 कम प्राथमिकता सेट
INTCON3 = 0b00000000;
/ / = 0b00000000 PIR1;
/ / PIR2 = 0b00000000;
PIE1 = 0b00000010; / / आंतरायन TMR2 सक्षम
/ / PIE2 = 0b00000000;
IPR1 = 0b00000010; / / TMR2 उच्च प्राथमिकता अंतरायन
/ / IPR2 = 0b00000000;
PR2 = 199; / / इनिशियलाइज़ 1000ľs के लिए
T2CON = 0b00000001; / / 1:1 postscale, 1:4 prescale
TMR2ON = 1;
रहा हूँ.
मैं
एक परीक्षण कार्यक्रम की आंतरिक थरथरानवाला 8MHz PLL के साथ करने के लिए सेट का उपयोग कर भाग गया
है सक्षम होना चाहिए.
मैं हर 100ľs बीच
में Timer2 निर्धारित किया है.
अभी यह परीक्षण करने के लिए,
मैं टॉगल करने के लिए RB0, RC0, RD0 निर्धारित
किया है.यह पहला शक्ति अप पर काम किया, लेकिन बाद की कोशिश की पर असफल रहे.
कृपया मदद करते हैं.मैं विन्यास सेटिंग गलत है.भी MPLAB सिम्युलेटर 'कोर-E0001 देकर: प्रवाह त्रुटि पर stack असफल अनुदेश से 0x00004e'
में हुआ
रजिस्टर विन्यास
CCS का उपयोग
कोड:
INTRC_IO, NOFCMEN, NOIESO, डालो, BROWNOUT, BORV43, NOWDT, WDT1, CCP2C1, NOPBADEN, LPT1OSC, NOMCLR, STVREN, NOLVP, NOXINST, NODEBUG, NOPROTECT, NOCPB, NOCPD, NOWRT, NOWRTC, NOWRTB, NOWRTD, NOEBTR, NOEBTRB
OSCTUNE = 0b01000000; / / आंतरिक PLL
= 0b01110000 / / OSCCON; / / osc आंतरिक, 8MHz चुनें
IRCF2 = 1;
IRCF1 = 1;
IRCF0 = 1;
= 0b11011100 / / RCON; / /, Bor सक्षम प्राथमिकता अंतरायन
IPEN = 1;
SBOREN = 1;
= 0b00000000 / / STKPTR;
/ / दर्जा = 0b00000000;
/ / = 0b00000000 EECON1;ADCON0 = 0b00000000;
ADCON1 = 0b00001111; / / सब ए / डी डिजिटल बंदरगाह के रूप में स्थापित
ADCON2 = 0b00000000;
TRISA = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISB = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISC = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISD = 0b00000000; / / सब आउटपुट
TRISE = 0b00000000; / / सब आउटपुट
Porta = 0b00000000; / / initialize बंदरगाह डिफ़ॉल्ट उत्पादन राज्य
PORTB = 0b00000000;
PORTC = 0b00000000;
PORTD = 0b11111111;
PORTE = 0b00000111;T0CON = 0b01001000; / / सौंपा नहीं prescale, TMRO रोक, 8 बिट
T1CON = 0b01000000;
T2CON = 0b00000000;
T3CON = 0b00000000;CCP2CON = 0b00000000;
CCP1CON = 0b00000000;
= 0b00000000 / / PWM1CON; / /
= 0b00000000 / / ECCP1AS;
/ / SSPSTAT = 0b00000000;
SSPCON1 = 0b00000000;
/ / SSPCON2 = 0b00000000;
TXSTA = 0b00000000;
RCSTA = 0b00000000;
BAUDCON = 0b00000000;
= 0b00000111 / / CMCON;
= 0b00000000 / / CVRCON;
= 0b00000101 / / HLVDCON;
= 0b00000000 / / WDTCON;INTCON = 0b10000000; / / उच्च एवं अक्षम कम प्राथमिकता, बीच में अक्षम TMR0 आंतरायन सक्षम
INTCON2 = 0b10000000; / / PORTB pullups निष्क्रिय, TMR0 कम प्राथमिकता सेट
INTCON3 = 0b00000000;
/ / = 0b00000000 PIR1;
/ / PIR2 = 0b00000000;
PIE1 = 0b00000010; / / आंतरायन TMR2 सक्षम
/ / PIE2 = 0b00000000;
IPR1 = 0b00000010; / / TMR2 उच्च प्राथमिकता अंतरायन
/ / IPR2 = 0b00000000;
PR2 = 199; / / इनिशियलाइज़ 1000ľs के लिए
T2CON = 0b00000001; / / 1:1 postscale, 1:4 prescale
TMR2ON = 1;