हाय दोस्तों, मेरी दुकान पड़ोसी है दो इनमें
से अपने Acra मिलिंग मशीन के लिए मोटर नियंत्रकों के रूप में.क्योंकि मैं अपने bandsaw पर तो मैं "विशेषज्ञ हूँ" एक स्थापित मैं उन्हें कार्यक्रम में मिला

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />तो हम एक समस्या है,
तो इन को अधिकतम आवृत्ति 120 हर्ट्ज पर सेट के साथ स्थापित कर रहे हैं.मैं SN04 0000 को सेट
करके, BN02 4 सेकंड
और इंजेक्शन
के लिए सेट (CN10-12,
--- मैं इन याद है, eek!) 10 प्रतिशत freq 75% टोक़ पर कट करने के लिए 1 सेकंड के लिए निर्धारित तोड़ एक decceleration रैंप involked है .ये रूपरेखाएँ केवल मेरी पलटनेवाला 60hz अधिकतम पर चलने पर ठीक है लेकिन अपनी मशीनों पर अगर हम पर 75hz मशीन और
एक को रोकने के लिए अभी coasts ब्रेक लगाना की उपेक्षा पर रोक ट्रिगर काम करते हैं.कोई त्रुटि कोड और ब्रेक लगाना resister टर्मिनलों भर में वोल्टेज शून्य में (कोई बाधा स्थापित) रहता है.
Westinghouse
मुझे एक बड़ी कंधों का, किसी को इन के बारे में कुछ पता उचकाना दिया है?

fcc

 
यदि मोटर को VFD (पलटनेवाला) से जुड़े भी पलटनेवाला () के द्वारा ब्रेक लगाना सामान्य के लिए बड़ा, यह एक ब्रेक लगाना अवरोध या
एक सक्रिय ब्रेक लगाना मॉड्यूल की जरूरत पड़ सकती है माना जाता है.मुझे लगता है कि अगर आंतरिक ब्रेक लगाना धाराओं मिल भी ड्राइव स्वतः सिर्फ मोटर करने के लिए तट में आदेश अपने ट्रांजिस्टर जलने से बचने के लिए बंद करने के लिए दो मई उच्च मतलब है.

यदि आप एक ब्रेक लगाना बाधा जोड़ने के लिए, होना चाहिए कि आप किसी भी पूरी तरह से सक्रिय ट्रांजिस्टर चीज़ें है कि ब्रेक लगाना वर्तमान नियंत्रण के बिना केवल एक निष्क्रिय विरोध कनेक्ट कर सकते हैं यकीन है.आमतौर पर इस मैनुअल उपसाधक इस विशेष अभियान मॉडल ब्रेक लगाना के जो तरह बताऊँगा का उपयोग करता है.आमतौर पर इस के लिए केवल दो टर्मिनलों
है, इसलिए यह गलती है कि आप एक सक्रिय मॉड्यूल का उपयोग करना चाहिए मामले में
एक बाधा को जोड़ने के लिए आसान
है रहे हैं.यह कम से कम कई ABB और चुकता (Telemecanique) ड्राइव करने के लिए लागू होता है.

आशा है कि यह भी थोड़ी मदद मिलती है.